Centrala termica in condensatie HABITAT 25K,30K35K
Buna ziua am o problema la aceasta centrala porneste cateva secunde se vede flacara dupa care se opreste si apare pe display E08 am resetat ce spun in cartea tehnica si se repeta defectul (Acest defect este si pentru A.C.M.si pentru incalzire)
Va multumesc si va rog ceva solutii daca se poate pentru remedierea acestui defect.
Va multumesc si va rog ceva solutii daca se poate pentru remedierea acestui defect.
- fuji
- Senior
- Mesaje: 4162
- Membru din: 11 Iun 2009 17:11
- Localitate: Bucuresti
- Contact:
Re: Centrala termica in condensatie HABITAT 25K,30K35K
Habitat nu e un producator, ci e o denumire umoristica data de Romstl pentru o serie de mai multe aparate.
Producatorul in cazul asta pare a fi Italtherm.
https://cdn.contentspeed.ro/pimromstal. ... 298570.pdf
pag. 33
Pare o problema pe partea de evacuare gaze arse. Trebuie verificat Kit-ul de evacuare, sa fie etans, sa nu fie obturat de ceva.
Deasemeni, presostatul de aer.
Eu zic ca e o treaba de firma de Service -una Romstl in cazul asta.
- nicuschiopu
- Membru Activ
- Mesaje: 25
- Membru din: 17 Feb 2021 11:42
Re: Centrala termica in condensatie HABITAT 25K,30K35K
Au fost cei de la Romstl si i-au spus clientului ca este placa electronica de vina si trebuie schimbata .Dupa ei am fost eu si am observat acea eroare E08 care in traducerea lor pe cartea tehnica data de Romstl clientului spune asa la E08.(Numarul maxim de avarii ale centralei termice a fost atins pentru a nu fi detectat flacara).
Rezolvare: Combustia sau arzatorul are o problema recursiva. Detectarea flacarii a fost pierduta (cu blocarea centralei termice) de mai multe ori la rand. Asta spun ei in traducerea lor ce sa inteleg din aceasta E08.Va multumesc si daca mai sunt solutii va rog postatile ......
Rezolvare: Combustia sau arzatorul are o problema recursiva. Detectarea flacarii a fost pierduta (cu blocarea centralei termice) de mai multe ori la rand. Asta spun ei in traducerea lor ce sa inteleg din aceasta E08.Va multumesc si daca mai sunt solutii va rog postatile ......
- fuji
- Senior
- Mesaje: 4162
- Membru din: 11 Iun 2009 17:11
- Localitate: Bucuresti
- Contact:
Re: Centrala termica in condensatie HABITAT 25K,30K35K
asta nu e o rezolvare, ci o Constatare.nicuschiopu scrie: ↑29 Dec 2021 09:46Rezolvare: Combustia sau arzatorul are o problema recursiva. Detectarea flacarii a fost pierduta (cu blocarea centralei termice)
Centrala incearca sa aprinda arzatorul si nu reuseste din mai multe tentative. D-aia se blocheaza dup-aia.
Intrebare: dar cu o placa electronica noua mai face ?
Si.. cat costa una noua ?
- marcelm
- Mesaje: 1
- Membru din: 29 Ian 2022 14:50
Re: Centrala termica in condensatie HABITAT 25K,30K35K
Care a fost pana la urma defectul? S-a rezolvat prin schimbarea placii electronice?
- Psc
- Mesaje: 2
- Membru din: 20 Oct 2024 16:56
Re: Centrala termica in condensatie HABITAT 25K,30K35K
Buna ziua!
Detin o centrală termică Romstl Habitat 25 si intampin următoare problemă:
Cand cer apă caldă, centrală pornește după câteva secunde se opreste, si după aceea pornește din nou. După acest ciclu uneori temperatura este cea normală, alteori este foarte fierbinte apa.
La încălzire nu am nici o problemă.
Nu apare nici o eroare.
Multumesc pentru eventualele răspunsuri.
Detin o centrală termică Romstl Habitat 25 si intampin următoare problemă:
Cand cer apă caldă, centrală pornește după câteva secunde se opreste, si după aceea pornește din nou. După acest ciclu uneori temperatura este cea normală, alteori este foarte fierbinte apa.
La încălzire nu am nici o problemă.
Nu apare nici o eroare.
Multumesc pentru eventualele răspunsuri.
- Psc
- Mesaje: 2
- Membru din: 20 Oct 2024 16:56
Functionare pe apa calda centrala HABITAT 25
Buna ziua!
Detin o centrală termică Romstl Habitat 25 si intampin următoare problemă:
Cand cer apă caldă, centrală pornește după câteva secunde se opreste, si după aceea pornește din nou. După acest ciclu uneori temperatura este cea normală, alteori este foarte fierbinte apa.
La încălzire nu am nici o problemă.
Nu apare nici o eroare.
Multumesc pentru eventualele răspunsuri.
Detin o centrală termică Romstl Habitat 25 si intampin următoare problemă:
Cand cer apă caldă, centrală pornește după câteva secunde se opreste, si după aceea pornește din nou. După acest ciclu uneori temperatura este cea normală, alteori este foarte fierbinte apa.
La încălzire nu am nici o problemă.
Nu apare nici o eroare.
Multumesc pentru eventualele răspunsuri.
- fuji
- Senior
- Mesaje: 4162
- Membru din: 11 Iun 2009 17:11
- Localitate: Bucuresti
- Contact:
Re: Functionare pe apa calda centrala HABITAT 25
Trebuie verificate senzorul de Apa calda și fluxostatul. Deci e nevoie de un tehnician de Service.
Dar poate centrală n-are nimic. Fa următorul experiment:
Da drumul la Apa calda la maxim la chiuveta de la Bucătărie.
Lasa apa sa curgă și du-te la Centrala.
Pune mana pe teava de ieșire cu Aoa calda: fluctuează temperatura ? Cum se comporta centrala acum ?
Dar poate centrală n-are nimic. Fa următorul experiment:
Da drumul la Apa calda la maxim la chiuveta de la Bucătărie.
Lasa apa sa curgă și du-te la Centrala.
Pune mana pe teava de ieșire cu Aoa calda: fluctuează temperatura ? Cum se comporta centrala acum ?